Weitbereichseingang |
Goldfield unregistriert
|
|
Ist eine Netzteilfrage.
Meine Frage bezieht sich auf "Weitbereichseingang"
Was heisst das??
Danke für Antworten.
Will mich nicht blamieren, aber hat das was mit 110 bis230V zu tun ??
|
|
02.04.2003 18:55 |
|
|
Goldfield unregistriert
|
|
..was ist den nun der Weitbereichseingang???
|
|
02.04.2003 19:33 |
|
|
Cerberus
Chefredakteur
Dabei seit: 23.07.2002
Beiträge: 12.049
Herkunft: Lübeck
|
|
Nun mal nicht so ungeduldig,
Einrichtung zur Speicherung von elektrischer Energie um einen Verbraucher
auch im Falle eines Stromausfalls weiter mit Energie zu versorgen.
Bereich zwischen der höchsten und niedrigsten Betriebseingangsspannung.
Die Angabe erfolgt häufig so: 90 bis 264VAC oder 100 bis 240VAC (+/-10%)
Cerberus
|
|
02.04.2003 19:36 |
|
|
Goldfield unregistriert
|
|
danke Cerberus,
hat das mit einer gewissen Qualität von Nt zu tun,
oder ist das eine normale Angabe, das jedes Netzteil
erfüllen sollte ?
|
|
02.04.2003 19:45 |
|
|
Cerberus
Chefredakteur
Dabei seit: 23.07.2002
Beiträge: 12.049
Herkunft: Lübeck
|
|
|
02.04.2003 19:46 |
|
|
Goldfield unregistriert
|
|
dann also doch Enermax, von daher rührt meine Frage nämlich 8)
|
|
02.04.2003 19:49 |
|
|
Cerberus
Chefredakteur
Dabei seit: 23.07.2002
Beiträge: 12.049
Herkunft: Lübeck
|
|
Jedes brauchbare Netzteil hat dieses Feature,
daß ist absolut kein Enermax-Privileg.
Cerberus
|
|
02.04.2003 19:56 |
|
|
Steini
kommt gerne wieder
Dabei seit: 04.12.2002
Beiträge: 71
Herkunft: Mannheim
|
|
Ich habe mal diverse Server-Manuals ( von Compaq, IBM und HP ) studiert und kann mich noch an verschiedene Abhandlungen im Bezug auf den redundanten Serverbetrieb in Verbindung mit Netzteilen und USV erinnern. Da hieß es:
"Der Weitbereich bezieht sich auf die Eingangsspannung, die dem NT zugeführt wird."
Da gibt es die Haushaltsübliche geregelte Netzspannung von 230 V AC. Diese dafür ausgelegten NT sind auf 230 V ( +/- 10 % ) festgelegt, arbeiten also im Toleranzbereich um die übliche Spannung von 230 V.
Dann gibt es die sog. Weitbereiche. Diese findet man in Forschungseinrichtungen, Labors, Militär etc.
Hier werden redundante Netze mit Strom versorgt, der im für uns unüblichen Bereich liegt; z.B 90 V AC über Batterie-Gleichrichter-Anlagen ( Notfall-Aggregate in Umspannanlagen der Stromversorger ). Oder über 250 V AC ( fragt mich jetzt aber nicht, wer 250 V liefert; das stand nämlich nicht dabei! )
Für diese NT liegt dann die Betriebsspannung im Bereich von 90 V AC bis 264 V AC Eingangsseitig, Ausgangsseitig liefern sie die angegebenen Spannungen weiterhin, wie angegeben. Damit wird der ausfalllose Betrieb von Rechnern, Servern, Workstations etc. garantiert, sofern sich auch eine USV am Betrieb beteiligt ( wichtig! USV muß mitbetrieben werden ).
Soviel zu diesem Thema aus meiner Erinnerung.
Abschließend kann ich nur sagen, daß NT, die einen Weitbereich garantieren, auch in der Qualität das obere Maß darstellen ( und wohl auch deswegen ein wenig teurer sind.... )
Gruß,
Steini
|
|
02.04.2003 21:40 |
|
|
Goldfield unregistriert
|
|
Danke Steini,
diese ausführliche Erklärung werde ich jetzt verarbeiten müssen :D
|
|
02.04.2003 22:33 |
|
|
Steini
kommt gerne wieder
Dabei seit: 04.12.2002
Beiträge: 71
Herkunft: Mannheim
|
|
Hi Goldfield,
weil Du's bist, kriegst Du dafür auch drei Tage Zeit! :D
P.S.: Man merkt gleich, daß ich nach fünf Tagen grippebedingtem Zwangsaufenthalt im Bett jetzt wieder onboard bin, oder? :alien3
P.P.S.: Wer hat da gerade gerufen: Schade, daß so eine Grippe nicht länger dauern kann? :skull1
Gruß,
Steini
|
|